program yükleme sorunu

volkan5505

Yeni Üye
Arkadaşlar kolay gelsin elimde kinco MT4414T model bir ekran var daha önce bu marka bir ekran ile çalışmadım. halihazırda çalışan bir makinanın ekranı fakat arızalandığı için içerisindeki proğramı İLK mühendisliğin internetteki videolarına bakarak çektip aynı model bir ekrana aktardım.(Teşekkürler videolar için) Fakat yüklemiş olduğum programda sayfaların hepsi görünüyor ama bazı sayfaların sadece sayfaya git butonu görünüyor diger elemanlar görünmüyor, neden yapar yardımcı olursanız sevinirim. Bu arada şuan ekran plc ye bağlı değil bunun bir etkisi olabilirmi anlamadım.
 
Son düzenleme:

Ali Bulut

Administrator
Yönetici
Merhaba Volkan Bey,

Paneliniz PLC'e bağlı olmadığı için butonları göremezsiniz. Aynı zamanda Number Input yada Display bileşenlerinde sayısal değer göremezsiniz. Lütfen denemelerinizi PLC bağlayarak yapınız.
 