Kinco servo fd432la pulse ike kontrol

Ali Bulut

Administrator
Yönetici
Merhaba Vahdettin Bey,

1. d4.19 parametresi 1.26kW motor için 364.B yapılır.
2. d4.00 parametresi "1" yapılıp kaydelilir.
3. d3.00 parametresi önce "10" sonra "1" yapılır.
3. 24VDC kesilip yeniden verilir.
4. d3.04, d3.05, d3.06, d.307 parametresleri "0" yapılır.
5. d3.34 ve d3.35 parametrelerinden çarpan bölen ayarlanır.
6. d2.01 parametresi arttırılarak motordan ses gelene kadar devam edilir ve tork ayarı yapılır. motordan ses gelmeyen son halinde bırakılır.
7. d2.00 parametresi "1" yapılıp parametreler kaydedilir.


2 numaralı pine "-24VDC" bağlanır. Burası COM ucudur.
Motoru enable etmk için 4 numaralı pine "+24VDC" bağlanır.

PNP Sürüş için
27 Numaralı pin'e PLC'nin puls çıkışı bağlanır.
31 Numaralı pin'e PLC'nin yön çıkışı bağlanır.
29 ve 33 numaralı pinlere PLC'nin çıkışını besleyen güç kaynağının çıkışının "-" ucu bağlanır.

Sorularınız için bana ulaşabilirsiniz.
 
Üst