Kinco modbus adresleri

barsbaris

Yeni Üye
iyi günler ben c# üzerinden programlamak istiyorum.Modbus adreslerini bulamadım hiç bir yerde paylaşabilir misiniz rica etsem
 

Ali Bulut

Administrator
Yönetici
Merhaba,

Ekteki dokümanda adresleri bulabilirsiniz. Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

barsbaris

Yeni Üye
ben bir şey daha sormak istiyorum modbus ile ilgili ,şimdi kinco nun manual pdfsinde SMB24 üzerinden baudrate değeri ayarlanıyor yazıyor fakat bu SMB,SMD kinco builder a göre yazılmış.Daha genel anlatımı olan bir PDF mevcut mu? Ben bu SMB24 e manual olarak değer yazmak istiyorum fakat hangi register olduğuna dair pdf de bir bilgi bulamadım.Diğer kullandığım PLClerin pdf lerinde bulmuştum fakat bunda bulamayınca acaba ben mi göremiyorum diye sormak istedim.
iyi günler
 

Ali Bulut

Administrator
Yönetici
Merhaba,

SMB yada SMD adresleri özel görevleri olan adresler olduğunu için harici bir haberleşme ile bu alanlara direkt müdahale edemezsiniz. Modbus olarak da dışarıya kapalıdır. Bu nedenle öncelikle göndereceğiniz veriyi PLC dahili adreslerin ( VB, VW, VD gibi ) yazıp. Move komutu ile de SMB yada SMD adreslerine atama yapabilirsiniz. Ekteki dosyada gerekli adımlar belirtilmektedir. Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

barsbaris

Yeni Üye
Teşekkürler , Demek istediğinizi anladım fakat ben kincobuilder kullanmıyorum.Demek istiyorsunuz ki buna kincobuilder haricinde bir yerden ulaşmak mümkün değil.Fakat bende diyorum şimdi kincobuilder a %SMB24 dediğimizde sonuçta bu smb24 ü bir adres olarak algılıyor.Bu adrese ulaşmamız mümkün değil mi? ya da atıyorum ben bir arayüz yapıp kinco plcyi master olarak kullanacağım ve rs485 ile başka bir plc ile ya da sürücüyle haberleştireceğim fakat gönderim yapacağım bu registerlar manual olarak pdf de sunulmamış.Tamamen kincobuilder üzerinden anlatılmış.Timer ,counter kurulumu vs
 

Ali Bulut

Administrator
Yönetici
Merhaba,

Bahsetmiş olduğunu adres özel adres olduğundan dışarıdan müdahaleye kapalıdır. Kinco PLC master olacak ise diğer cihazlardan veri okuma yada yazma için kendi fonksiyonları içinde bulunan MBUSR ve MBUSW komutlarını kullanmalısınız. Bu Gönderim yapacağınız zaman VW, VD gibi adreslerden veriyi alıp karşıda bulunan PLC yada cihaz'ın ilgili Modbus adresine yazmalısınız. Kinco PLC ve Kinco CV20 AC Sürücüye dair bir örneği paylaşıyorum.
 

Ekli dosyalar

fatihebrem

Yeni Üye
merhablar . ben bu işlerde biraz yeniyim .. plc delta 14ss2 kullanıyorum inverter kinco cv20 s2 kullaıyorum.. modbus kodlarında bana yardımcı olabilirmisiniz... frekans girme çalıştırma durdurma.... ekranım da kinco ... basit konveyör bant yapıyorum ... 3 metre uzunlugunda .. bazen 2 bant bazende 3 bant kontrol etmem gerekiyor...
 

Ali Bulut

Administrator
Yönetici
Merhaba Fatih Bey,

Frekans yazmak ve start-stop komutlarını vermek için öncelikle A0.02=0 ve A0.04=2 olmalıdır. Frekansını 4x:3 adresine yazabilirsiniz. Start vermek için 4x:12800 adresini "967" yazmalısınız. Stop vermek için 4x:12800 adresine "966" yazmalısınız. Eğer Kinco panel üzerinden haberleşme sağlayacaksanız belirtilen adreslerin "1" fazlasını kullanınız. 4x:3 yerine 4x:4 gibi. Haberleşme ayarlarına dair parametreler ekteki gibidir. Ayrıca 485 bağlantı şeması da ektedir.
 

Ekli dosyalar

fatihebrem

Yeni Üye
Hocam ben bunu yapamadım... bana delta dvp14ss2 için modbus kodunu yazacak arkadaş varsa ücreti karşılığı sizden ricam . emeğinin hakkı neyse ödemeye çalışırız...
 