Ekrandan invt chf100 sürücü kontrolü

bunyam1n

Yeni Üye
Kinco mt4404 T ekran ile invt chf100 sürücüleri modbus rtu yararlanarak kontrol etmek istiyorum. Örnek bir programa ihtiyacım var. Bit butona girdiğimde 4x holding register mı? İleri-geri yön çalıştırmak için registerların bitlerine ulaşmam gerekiyor. Aynı zamanda sürücünün durumunu görmek için okuma registerından bit kontrolü yapmam lazım.
 

Ali Bulut

Administrator
Yönetici
Merhaba,

Proje oluşturma aşamasında aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz. Eğer frekans yazmak isterseniz 4X adresini kullanmalısınız. Bit değişikliklerinde ise eğer Word'ün Bit'i ise 4X_Bit adres tipini kullanabilirsiniz. Eğer Word'ün Bit'i değil ise 0X adresiyle işlem yapabilirsiniz. Modbus Protokolünde karşıdaki adresin 1 fazlasını ve Decimal karşılığını yazmalısınız. Word'ün bitine ulaşabilmek için Modbus RTU Extend adresini kullanınız.

 